夏季的持续高温、降雨量大、风沙大会给数据中心机房带来很多问题,比如导致数据中心机房过热。那么数据中心机房在炎热的夏季降温要注意什么呢?
机房持续高热会有什么后果?
首先我们来说说什么是机房?机房是整个信息系统的核心部分,为的就是保证计算机系统以及通讯网络的安全正常运行。在持续高热的状况下,数据中心机房有可能因为如下几个原因导致问题的出现:
①设计之初设计的制冷量已经满足不了发展的需要,负载不断增加,而制冷量却没有变,因此机房内温度偏高,环境温度高到一定程度的时候,机房内设备将突破承受的极限,于是热点不断出现,最终导致宕机。
②制冷设备可能会因为环境高温的原因,导致自身系统发热量过大,出现超负荷运转,进而导致故障的发生,严重时可能导致整个数据中心的瘫痪。
③高热的天气给市电供电系统造成了巨大的压力,可能会出现突发性断电的情况。同时,UPS配置的阀控式铅酸免维护蓄电池在高温情况下寿命也会急剧下降。若是数据中心未能及时加以妥善应对,后果不堪设想。
持续30度以上的高温,如果不及时给数据中心降温,过热的温度将大大减少设备的使用寿命。要保持数据中心24度到26度的最佳运行温度,就需要增加空调的运行负荷,这又给数据中心带来极大的运营负担。
此时应该频繁检查数据中心内部的温度情况,对于局部过热区域可以适当增加小型制冷设备,对于没有必要开启的设备要及时关闭,积极改善数据中心内部的通风通道,及时清理通风阻碍物,尽量在不增加数据中心运行成本的条件下,保持机房数据中心内部的恒温状态。
案例1: 某局点精密空调上报压缩机排气高压锁定告警,停止制冷,机房温度升高,部分负载被迫关闭。现场发现室外机脏堵严重,吸附柳絮较多,清理后恢复正常制冷。春夏季节室外机容易被杨絮、柳絮封堵,导致空调无法正常运行,需客户及时完成清理。
案例2: 某局点多台服务器出现高温告警,设备频繁重启。现场排查,机房精密空调只有1台正常工作,机房温度过高,防尘网积尘严重。清理防尘网,空调开启后,告警和重启现象消失。
案例3: 某机房网元脱管,现场发现设备温度过高,风扇全速运转。清扫防尘网后温度下降,继续更换单板后解决问题。坏件返回分析,单板芯片焊点锡球半熔,导致短路。
案例4: 东北区域某机房突发高温,机房部分服务器设备高温宕机。现场排查发现两台空调外机均脏堵严重,有压缩机排气高压锁定告警,两台空调均停机。清理脏堵异物后空调恢复制冷。
机房空调如何做好高温防范?
导致服务器过热可能会有三个潜在的原因:
(1)冷却设备不能满足机柜的需要;
(2)制冷量不能满足房间内的降温需求;
(3)上述两个原因都有
解决办法:
(1)维修空调设备或冷风设备,或是适当地增加其功率。
(2)如果冷却设备够用,就增加设备的间隔或是降低服务器的密度,从而降低每个机柜的热密度。
机房空调如何调整应对过热?
1、密度区
当机房空调的制冷量不能满足机房内的降温需求时,常见的操作是适当地增加其功率,但机房空调制冷度数每往下调一度,所带来的电费的损耗是惊人的。国内大部分机房采用的是下送风上回风,下走线,请确保电缆不会阻碍空调系统地下气流的流动。
如果要在一个传统的地板下送风方式的机房中,满足5KW以上的高密度机柜的制冷需求,需要针对部分高功率密度机柜,单独配置区域性水平送风空调系统,建议同时将若干高密度机柜布置成为热通道封闭系统,与水平送风空调机共同组成高密度区。
2、冷气流组织优化
机房内计算机设备及机架应采用“冷热通道”的安装方式,这样提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。
3、机柜气流组织优化:
机柜空间的合理布局对于确保机柜拥有适当温度和足够的冷空气同样非常重要。合理的机柜布局目标是控制空气循环,即避免冷空气在到达设备进气口前与热空气混合。
(1)机柜可以按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局。
(2)安装盲板。
(3)使用标准宽度机柜(使用超宽机柜将可能使得热空气通过设备侧面进行短路循环)
(4)使用深度扩展的机柜。
(5)使用螺丝固定IT设备(使用托盘安装IT设备会造成相关位置盲板的无法安装,从而为热空气的短路循环提供了完全开放的条件,应尽量的避免。)
(6)使用带有风扇系统的机柜,可将底层空气输向机柜前端或从机柜后端主动排除热空气。
4、加湿与除湿的合理利用
在加除湿耗能较大的机房可以考虑增加专用加除湿设备;
5、制冷系统湿度抵触运行问题可通过以下方式解决:
(1)使用中央湿度控制;
(2)协调制冷设备之间的湿度值;
(3)关闭制冷系统中一个或多个加湿器;
(4)使用浮动数值设定。确认系统设定值是否相同,校准是否相同,并且扩大浮动数值设定范围。一般情况下,将浮动数值范围设定为士5%,便可以纠正这一问题。
6、冷热空气分离-一个防止数据中心过热的有效办法
有效的气流管理是防止数据中心过热,同时也具有成本效益的一个成功的解决方案。冷热通道密封装置将有助于提高数据中心的传统冷却系统的效率,因此尽量减少将冷热空气混合在一起。
(1)冷通道遏制的目的是遏制冷空气影响,同时保持热空气。这是通过安装行间门,通道天花板或架空垂直墙壁系统,它允许冷空气被引导到服务器的进气口的末端。
(2)热通道密封装置将列间的服务器的热量排出。类似于冷通道遏制,热通道遏制的作用是防止冷热空气混合。
(3)无论是冷空气或热空气,在数据中心采用通道密封装置将保证空气流通,保持其可预测性和有效性。
机房高温问题典型场景于处理措施
机房空调故障且无冗余、内外机积尘脏堵严重、设备进排风道不畅、风扇故障等导致设备热量无法及时排出、持续积累,机房温度持续升高。
1、机房空调室外机被异物封堵,影响换热, 需定期维护,可用水枪冲洗或者软毛刷清理;
脏堵状态
清洁状态
2、机房积尘严重、布线凌乱,设备散热受影响、可靠性降低。 需注意机房防尘,建议定期清理机房灰尘、设备防尘网。对于严重积尘带电设备,建议将设备下电,做好业务保障后,使用吸尘器、软毛刷清理。
3、机房空调无冗余,任意一台空调设备故障均会导致机房高温。 建议空调配置一台备机,能够有效提升机房温度恒定,且可以有计划的依次进行空调下电维护,提升空调设备本身的运行可靠。